燃煤锅炉有水排出,怎么回事?

发布日期:2024-11-21 01:47:36 更新时间:2024-11-21 22:02:35 浏览次数:6671  

大家好,今天来为大家分享燃煤锅炉有水排出,怎么回事?的一些知识点,和带暖气片煤球炉连接烟囱下口一直滴水是什么原因的问题解析,大家要是都明白,那么可以忽略,如果不太清楚的话可以看看本篇文章,相信很大概率可以解决您的问题,接下来我们就一起来看看吧!

燃煤锅炉有水排出,怎么回事?

锅炉的监控,蒸汽锅炉定时进行巡回检查并随时监视压力、水位、温度及燃烧情况以控制锅炉运行状况。并及时采取措施保证安全。

2、蒸汽锅炉运行中遇特殊情况的处理:

锅炉缺水时,水位表内水位低于极限水位而不可见,水位报警器发出低水位报警,铃响灯亮,低水位联锁装置使鼓风机、引风机等停业运行;锅炉排烟温度升高,缺水严重时,炉顶产焦湖味,从炉门可看到烧红的水冷壁管,炉管变形甚至爆管,可听到爆破声,蒸汽和烟气从炉门看火门喷出。

处理:判断为严重缺水时,应紧急停炉,严重缺水锅炉严禁向锅炉进水。立即停

止供给燃料,停止鼓风减弱引风,将炉排前部煤扒出炉外,将炉排开关最大,使

燃烧快速落入渣斗,用水浇灭,炉火熄灭后,停止引风,开启灰门、炉门促使加

速冷却。注意:严禁向锅炉给水,不得采取措施迅速降压,防止事故扩大,不得

采取向炉膛浇水灭火的方法熄炉火。

现象:汽压急剧上升,超过许可工作压力,压力表指针超过“红线”,安全阀动作后,压力仍在升高,发出超压报警信号,蒸汽温度升高而蒸汽流量减少。

处理:迅速减弱燃烧,手动开启安全阀或放空阀,加大给水、加大排污(此时要

注意保持锅炉正常水位),降低锅水温度从而降低锅炉汽包压力。

水冷壁管爆破可听到明显的爆破声或喷气声,炉膛由负压燃烧变为止压燃烧,并且有炉烟和蒸汽从看火门,炉门等不严密处喷出,虽给水量增大,但正常水位难维持且气压降低,给水量不正常地大于蒸汽量,排烟温度降低,烟囱冒白烟,炉膛温度降低,甚至熄灭,锅炉底部有水流出。

炉管破裂不严重且能保持水位,事故不至扩大时,可短时间降低负荷运行,严重爆管且水位无法维持,必须紧急停炉。但引风不应停止,还应继续上水,降低管壁温度。如:因缺水而管壁过热,而爆管时,应紧急停炉,严禁向锅炉给水,尽快撤出炉内余火,降低炉膛温度,减少锅炉过热程度。

(4)蒸汽锅炉还会生产满水,汽水共腾等事故现场,应及时采取有效的措施给予消除。

(5)锅炉运行中,遇有下列情况之一时,应立即停炉:

(一)锅炉水位低于水位表最低可见边缘;

(二)不断加大给水采取其他措施,但水位继续下降;

(三)锅炉水位超过最高可见水位,经放水仍不能见到水位;

(四)给水泵全部失效或给水系统故障,不能向锅炉送水;

燃煤锅炉有水排出,怎么回事?

(五)水位表或安全阀全部失效;

(六)设置在汽空间的压力表全部失效;

(七)锅炉元件损坏且危及运行人员安全。

煤炭化验内水高的原因是变质程度比较低的煤,煤的内水是指存在于煤的毛细管内的水,一般在空气中是无法干燥的,必须要在110℃以上的温度才能干燥,变质程度较低的煤,由于形成的年代不长,煤中毛细管的水分没有排出来,像褐煤的内水一般都在10%以上。

1、燃煤小锅炉的排气方式一般有两种,一种是自然排气,另一种是强制排气。

2、自然排气是指燃煤小锅炉内部燃烧产生的烟气通过自身的温度和烟囱的竖向排列形成自然的气流,从而将燃烧产生的有害气体排出室外。

3、而强制排气则是通过风机的作用,将燃烧产生的烟气强制吸入烟囱,从而将有害气体排出室外。

4、需要注意的是,无论采用哪种排气方式,都需要保证烟囱顺畅通风,避免二次污染的产生。

暖气锅炉烟筒有水是很正常的,我们知道煤的成分主要是:碳、氢、氧、氮、硫、灰分、水分。燃烧过程中,煤里面的水分蒸发成为水蒸汽随烟气排出,在烟囱后部冷却后又凝结成水。

此说明燃煤和燃气两种采暖炉的保养方法。

1、干保养法,这种方法在停火的时候将里面的炉水放出,并要及时的将炉胆内部的污垢进行清除,并在使用清水冲洗干净。同时在使用微火将炉膛烘干,然后使用20~30毫米的生石灰分盘装好,放置在锅炉炉膛内,当然在防止石灰的时候不得使生石灰和金属接触。以炉体容积每立方米应放8公斤为宜,放置后将所有炉门关闭。每三个月检查一次,如生石灰成粉状应更换。

2、湿保养法:先对炉胆内部进行除垢、清洗,然后注入新的软化水,同时炉膛放入生石灰,关闭各炉门。注意:生石灰不得直接和炉体接触。

春天,不用取暖了,就要将暖气中的水放掉,并注入新的水。

(1)将进水开关打开,在压力加到2时关闭(压力不要超过3);

(2)打开最后一组暖气片的泄水阀,系统内的脏水会流出;

(3)等“脏水”流干净以后,关闭泄水阀,第二次打开进水开关加压至2或3;

(4)反复几次的泄水和加水,至您自己满意为止;最后把卸水阀和进水阀同时打开;直到彻底冲洗干净为止.

(5)冲洗完毕后;加满新鲜的软化水;压力至1.2就可以了.

秋天和入冬时要再进行一次冲洗和换水,但加压一定不能超过1.5,压力过高时可打开泄水阀,放出一些水就行了。

END,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!