威能壁挂炉风压开关故障处理,故障分析及排除方法?

发布日期:2024-11-21 00:58:31 更新时间:2024-11-21 22:12:07 浏览次数:4598  

故障现象:威能锅炉开机后,不工作,一直提示f.28故障代码,或者闪烁f.28故障,机器本身出现问题,无法正常使用。

威能壁挂炉风压开关故障处理,故障分析及排除方法?

重要说明:出现f.28这个故障,不需要花费一分钱即可解决,绝不是其他答应所说的那样!请认真阅读以下解决方法,即可解决

1.检查燃气管道上的开关阀门是否处于全开状态;

3.检查燃气表燃气余量或燃气表电池是否有电,

4.检查气是否用完或瓶口减压阀是否损坏。

5.检查管道中是否有空气。可间隔约十秒,重复点火将管道内空气排出。

长时间使用后,威能锅炉容易受到外界的影响,容易松动或脱落,从而导致烟道的进气和排气影响风压开关的正常开启。

检查烟道中是否有异物。如果有异物,则将其疏通。

3、检查威能锅炉的风机是否异常或不工作

检查威能锅炉的风机是否异常或旋转速度是否很慢。如果发生这种现象,我们需要清洁或更换威能锅炉的风机。

重置或重新启动威能锅炉,看看它是否将恢复工作。

检查交流电源插头指示灯是否亮,先排除电源供电部分的问题。

导致水路流动背压较大,大到一定程度,热水器水气联动装置会认为是热水龙头已关闭而关闭燃气,就打不着火了。需要清洗水路。

威能锅炉一直显示f.28检修要点:

威能壁挂炉风压开关故障处理,故障分析及排除方法?

故障现象:水泵不运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为压力不足。

a)管道缺水,压力表显示管道水压不足。

a)管道缺水进行补水;如果管道泄漏,想办法堵漏处理。

b)用万用表检测,如果压力开关不接通,则更换压力开关;如果接触不良则重新接插好;如果线路断路则更换导线;如果插错端子则按正确接插。

故障现象:水泵不运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为管道缺水。

a)用万用表检测水泵的输出电源是否正常,接触是否良好。如果控制器没有电压输出是控制器故障,更换控制器;如果控制器有电压输出,水泵没电则是接插件脱落,接触不良或者导线断开;脱落就重新接触好,接触不良就使之接触良好,导线断开就更换导线。

b)如果有电压输入水泵,而水泵不转,则可能为水泵抱死,拧开水泵上的一字螺丝,用一字螺丝刀拧动水泵轴,使水泵转子旋转就能恢复正常;如果水泵没有抱死而用万用表检测水泵断路或短路,则为水泵烧坏,更换水泵。

②故障现象:水泵运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的为管道缺少故障代码。

1、水压不稳定可能会导致热水温度不稳定,进入壁挂炉的水一下多一下小,壁挂炉就会频繁的调整功率,导致热水温度经常出现波动,如果水压低至一定程度,使用热水的时候还会导致壁挂炉自动停机或者不能正常点火。

2、壁挂炉的燃气比例阀、风机、风压开关、温度探头等零件出现故障也会导致壁挂炉的温度时高时低。燃气的多少也决定了壁挂炉的热效率,影响壁挂炉温度不稳定的因素很多,需要将这些一个个的排查。

1.检查废气能否正常排出长时间使用后,威能壁挂炉容易受到外界的影响,容易松动或脱落,从而导致烟道的进气和排气影响风压开关的正常开启。

2.检查烟道中是否有异物检查烟道中是否有异物。如果有异物,则将其疏通。

3.检查威能壁挂炉的风机是否异常或不工作检查威能壁挂炉的风机是否异常或旋转速度是否很慢。如果发生这种现象,我们需要清洁或更换威能壁挂炉的风机。

文章到此结束,如果本次分享的威能壁挂炉风压开关故障处理,故障分析及排除方法?和威能壁挂炉常见故障的问题解决了您的问题,那么我们由衷的感到高兴!

家电通